Zum Anschluß von elektrischen Bauteilen verwendet man Leitungen.
Leitungen stellen in einem Stromkreis einen Widerstand dar, an dem auch eine Spannung abfällt.
Diesen Spannungsfall sollte man bei der Dimensionierung einer Schaltung ggf. berücksichtigen.
Grundsätzliches:
Jedes Material hat einen spezifischen Widerstand, Formelzeichen ist das Rho.
Rho für Kupfer beträgt 0,01785 Ohm mm²/m.
R ist der Widerstand mit der Maßeinheit Ohm
l ist die Länge mit der Maßeinheit m (Meter)
A ist der Querschnitt mit der Maßeinheit m² (Meter zum Quadrat)
Der Widerstand einer Leitung wird mit zunehmender Leitungslänge, bei gleichem Querschnitt, größer.
Der Widerstand einer Leitung wird mit zunehmenden Leitungsquerschnitt, bei gleicher Länge, kleiner.
Daraus ergibt sich die Formel
Bei oben genanntem spezifischen Widerstand muß in die Formel die Länge l in Metern,
und der Querschnitt A in mm² eingesetzt werden. Das Ergebnis ist Ohm.
Achtung!
In einer Anwendung muß man berücksichtigen, dass der Strom zum Verbraucher hin- und wieder abgeleitet werden muß.
Verbaut man z.B. eine zweiadrige Litze als Zuleitung muss die Länge der Leitung also auch doppelt gerechnet werden.