  • Hallo,
    da ich grad ein Netzteil für meine Küchenbeleuchtung suche, würd ich gern wissen ob PFC Pflicht ist.
    Folgende Netzteile hab ich zur Auswahl:
    http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/1272.pdf PLN-60
    http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/1270.pdf ELN-60: In the European market this product is only suitable for LED lighting applications that don't have to comply with the harmonic current requirements of EN61000-3-2 Class C


    Laut der DIN gilt es scheinbar für alle Beleuchtungseinrichtungen, egal welche Leistung, ist das richtig? Daher muss ich zwangsläufig ein NT mit PFC nehmen?

  • Hallo,


    soweit ich informiert bin, ist bei Klasse D bis 25 W PFC optinal... Für Klasse C ist es wohl ab dem ersten Watt bindend.


    Bei Klasse C darfst du z.B. in der 5 OS die 10% des Grundschwinungsstromes nicht übersteigen! Das ist ohne PFC nicht möglich. Normale B2U mit Glättungskondensator hat einen Wert von 77% der Grundschwingung.


    Da mit Beleuchtungseinrichtungen viele kleine Verbraucher einhergehen, wäre es faktisch sinnlos einen Grenzwert bei 25 W anzusetzen. Dann würden nur noch max. 25 Watt LED Lampen verkauft und man müsste sich einfach mehr in die Decke setzen ;)

  • Also ich weiß, das z.B. ESLs nicht unbedingt mit PFC ausgestattet sind, die billigeren definitiv nicht.
    Wir haben uns im Studium mal den Spannungs- und Stromverlauf einer ESL mal auf nem Oszi angeschaut. Ich habe noch nie etwas weniger sinusförmiges wie den Strom dieser ESL gesehen. Leider weiß ich nicht mehr genau wieviel Leistung die hatte und in welche Klasse die fallen würde.

    Das Erfolgskonzept von Windows ist eine gelungene Mischung aus Marketing, Korruption, Kartellmißbrauch und der erfolgreichen Spekulation auf das Naturgesetz, daß Scheiße oben schwimmt.


    Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
    kann man Schönes bauen.
    Johann Wolfgang von Goethe

  • Ja, wie das mit der Energiesparlampe ist... da muss ich auch passen...


    Ich hab die Angaben so in meinen Leistungselektronik II unterlagen gefunden... konnte das auch mit nem kurzen googlen verifizieren ...


    http://www.fuld.de/html/vortrag_pfc.pdf


    Folie 8:


    Zitat

    Anwendung: Auf alle elektrische Geräte, die zum Anschluss an das öffentliche Niederspannungs-
    Verteilnetz mit 220V oder mehr vorgesehen sind, mit einer Leistung von mehr als 75W (50W),
    sowie Beleuchtungseinrichtungen unabhängig von der Leistung