+19% Steuer nicht vergessen, ein paar € kannst du sicher trotzdem sparen..
Netzteil hat´s schon WIEDER Zerlegt.
-
-
Ich habe mit der HLG-Serie von Meanwell beste Erfahrungen gemacht. Im Gegensatz zur CLG-Serie mit der entsprechenden Wattage sind die HLGs auch ausdrücklich für den Möbeleinbau gedacht (MM-Zeichen).
Das HLG-185H-12A hat 156 W - also sind 13 Ampere drin. Ist vielleicht ein bisschen teurer als andere, dafür gibt es aber 5 Jahre Herstellergarantie. -
Also, hier die Messergebnisse von 1m 5050 RGB Stripe
Weiß in plusleitung : 1.04 A
EInzelne Farben in Minusleitung:
Blau 0.35 A
Grün 0.38 A
Rot 0.35 AVerbaut sind ca 17 m dieses Streifens.
Soll ich dann das 16 A oder 22 A Meanwell HLG nehmen? (Weiß ist als "Farbe" bei meiner Lampe nicht vorgesehen....)
EDIT:
Das 16 A HLG kostet bei Reichelt 87,75 plus 5,90 Versand
Das 22 A HLG Reichelt 108,50 plus 5,90 Versand
Findet es jemand noch günstiger? -
ich denke 16a sollten wirklich ausreichen, hast ja teils auch längere stücke der stripes nur einmalig eingespeist, dadurch sinkt die stromaufnahme auch ein wenig. ich möchte aber nochmals auf die notwendigkeit von pufferkapazitäten hinweisen.
-
Ok, danke Tauruz.
Ich hätte noch gerne ein, zwei Meinungen dazu, ob 16 A reichen
tauruz
Konkretisier doch bitte mal das mit den Pufferkapazitäten. Soll ich da jetzt 3 Elkos mit 100 µF kaufen und die einfach in die Plusleitung klemmen oder wie genau (wenn möglich mit Werten) soll ich das bewerkstelligen?
Wenn ich beim Reichelt (außer jemand hat noch nen billigeren Link) bestelle, könnte ich gleich die Kondensatoren oder was ich dafür brauche, mitbestellen -
BUMP
-
-
UND DIE KLEMM ICH NUR ZWISCHEN PLUS UND MInUS VOM NETZTEIL AUSGANG?
-
Bei dir ist eine Taste kaputt.
So dicht wie möglich am Controler, vorm ersten Einschalten noch mal die Polarität überprüfen, sonst kotzen die Elkos ihren Inhalt aus. -
Mit Controller meinst du den rgb dimmer?
Die elkos also einfach parallel in die Spannungsversorgung des dimmers, richtig so? -
Genau! Der Elko kommt möglichst nah an den RGB Dimmer in die Spannungsversorgung.
Das wäre dann eine Parallelschaltung.Ich würde allerdings auf einen Elko mit mindestens 25V Spannungsfestigkeit gehen. 16V wären mir etwas zu nah an der 12V Versorgungsspannung. Aber das ist Geschmackssache.
Ob es nun diese 3000µF sein müssen oder auch weniger
Kommt halt vom Aufbau der Verkabelung und der Last an. Wie viele Controller bzw. Repeater hast du in deinem Aufbau?
Je größer die Elkos sind um so heftiger wird der Einschaltstrom bei entladenen Elkos. -
Der ESR wird in der Regel grüßer, wenn die Elkos eine höhere Spannungsfestigkeit haben. Und wenn wir hier Netzteilzerlegende Controller haben, dürfte mehr Kapazität nicht unbedingt schädlich sein, denk ich.
-
hier ist ein Bild, was alles drinne ist (Netzteil wegdenken, hats ja geschossen :-))
Es ist ein Controller, ein DMX Player und das wars.
Jeder Stripe wird über die Verkabelung extra versorgtWäre schön, wenn mir jemand dann sagen könnte, was ich brauche, denn ich kenn mich in der Richtung halt gar nicht aus.....
-
-
zu viel kapazität hilft nicht zwingend viel, ganz abgesehen von der kapazitiven last für das netzteil. realisitisch würde ich etwa 3000 -6000µF einsetzen und dann schauen wie es läuft.
-
Die Schutz - Elkos sollten ja wenigstens von den angegebenen Werten her die Impulse dauerhaft überleben. Hilft nicht groß weiter, wenn irgendwann diese Elko's 'Plopp' machen und übelriechende Folienfetzen verteilen.
-- Ich hatte grad letzte Woche eine Seite gelesen, da waren die Schwierigkeiten mit der Sprungantwort eines Schaltnetzteils auch Gegenstand langwieriger Optimierungen. Das kommt ja dem PWM von 10A oder mehr gleich. Vielleicht ist ja beim Zielobjekt mal der Einsatz eines Oszilloskops möglich?? Also wenns wieder läuft, natürlich. -
Leute, ich versteh nur noch Bahnhof. Ein Oszilloskop? So etwas habe ich sicherlich nicht
Meine Kenntnisse sind auf das Ohmsche Gesetz beschränkt.
Wenn man mir nicht sagt, klemm hier und dort einen Elko mit dem und dem Wert rein, dann kann ich das sicherlich (leider) nicht selber ausrechnen.....
deswegen kann ich hier auch nicht mitreden :-(((((Aber eines weiß ich, es sollte schon lange halten. Das ist Ziel des Ganzen
-
Hat ja auch nich jeder rumstehen. Der Sachverhalt ist, denke ich, so: In deinem Netzteil egal welchen Typs wird der Hersteller diese Elkos so aussuchen, daß das Netzgerät selber bei einer gleichmäßigen Belastung eine vernünftige Gleichspannung raustut. Das ist in einem Schaltnetzteil schon mit relativ großen Lade- und Entladeströmen für die eingebauten Elkos verbunden.
Jetzt kommt aber draußen ein Modul daher, das Impulsweise den Strom abfordert. Weil du dimmst ja rauf und runter, und das mit Schaltstufen.
Dadurch wird das Netzteil doppelt gefordert - zum einen entlädst du die eh in der Regel knapp bemessenen Elkos stoßweise, zum anderen regelt das Netzteil andauernd rauf und runter, um bei den abgeforderten Stromstößen die konstante Ausgangsspannung zu halten.
Die Elkos, die du jetzt parallel zu den Versorgungsklemmen deiner angeschlossenen Platine anklemmst, müssen notwendig dauerhaft mindestens die Stromimpulse überleben, die deine Steuerung abfordert. Das, denke ich, dürften Impulse von vielleicht 15A sein? Bei den Dingern vom Reichelt steht gleich dabei, welche Strombelastung die können. Bei den oben rausgesuchten sind das 3,6A pro Stück, und das versteht sich bei 85° Umgebungstemperatur. Bei vielleicht 40° hinter deiner Installation vertragen die aber schon einiges mehr, ohne gleich durchzugehen. Die Lebensdauer wird entscheidend bestimmt durch Strom, Innenwiderstand, und Umgebungstemperatur. Die low-ESR Elkos oben haben einen geringen Innenwiderstand und eine hohe maximale Betriebstemperatur, damit leben sie viel länger als irgendein Standardtyp. Ich habe die Vermutung, daß das ganze ruhig wird ab 2 Stück davon parallel an deine Steuerung. Wenn das neue Netzteil irgendwelche seltsamen Geräusche von sich gibt, kannst du ja noch einen 3. dazuklemmen zum Testen. Als Ohne-Meßgerät-Methode würde ich das jedenfalls so machen.
-
also die lösung ist sicher nicht wenige elkos mit riesiger kapazität sondern eher mehrere oder gar verschiedenartige parallel.
-
Na toll.
Zwei verschiedene Meinungen und ich hab keinen PlanWas machen wir jetzt?
ICH weiß die Antwort sicherlich nicht.....